    Полимерные изоляторы постепенно развивались и по сравнению с первыми образцами такой продукции сегодня достигли гораздо большей надёжности.

    Правило действительно для железобетонных опор в сетях с изолированной нейтралью. На линиях 6-10 кВ необходимо заземлять все металлические, ЖБИ-стойки, деревянные опоры, на которых установлены устройства громозащиты. То же относится к силовым и измерительным трансформаторам, разъединителям, предохранителям, другим элементам высоковольтной сети. Обязательный элемент любой высоковольтной линии электропередач – это защита от случайностей, способных привести к прекращению подачи энергии.

    Надежность освоенных в отечественном производстве современных изолирующих траверс в классах напряжений до 220 кВ обеспечивается тем, что в данных траверсах применяются полимерные изоляторы, изготавливаемые только по технологии 3-го поколения и имеющие высочайшую надежность. Опорные линейные изоляторы типа ОЛСК и ОЛФ, в отличие от штыревых, являются «непробиваемыми» при любых формах воздействий напряжений и поэтому обеспечивают надежность ВЛ на порядок выше, чем штыревые изоляторы. Такой изолятор может быть перекрыт при грозовых ограничитель перенапряжения сетих на ВЛ, но не «пробит», как это происходит со штыревыми изоляторами. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М24. Конструкция штыревого узла изоляции, с точки зрения низкого уровня выдерживаемых механических (Рис. 4) и электрических (Рис. 5) нагрузок, действительно не обеспечит высокой надежности ВЛ.

    Вся предлагаемые нами изоляторы отвечают требованиям технических регламентов, действующих в электроэнергетической отрасли Российской Федерации. Наша компания поддерживает партнёрские отношения с производителями, поэтому мы предлагаем продукцию по очень выгодным ценам. На московском складе компании создан необходимый запас изделий, поэтому поставки осуществляются бесперебойно. Некоммерческое партнерство «Электросетьизоляция» будет и дальше участвовать в программах, направленных на создание цивилизованного рынка и повышение надежности электросетевых объектов. Другим актуальным проектом, разрабатываемым этой рабочей группой, станет СТО ПАО «Россети» «Арматура для проводов СИП для ВЛ кВ. На собрании был рассмотрен отчет о деятельности Партнерства в 2015 году и план работы на 2016 год.

    Расстояние между трубками должно быть равно 0, 1 высоты изолятора. Длина токопровола должна быть такой, чтобы с каждой стороны от оси изолятора он выступал на расстояние, равное высоте изолятора. Вия испытаний, требования к форме испытательных напряжений, процессу ложлевания и измерению параметров дождя, температуры и удельного сопротивления воды —по ГОСТ 1516. 2, поправки на атмосферное давление при испытаниях в загрязненном и увлажненном состоянии — по ГОСТ 10390. Результатов повторных испытаний приемку и отгрузку изоляторов приостанавливают для анализа дефектов и устранения причин, их вызывающих, после чего испытания возобновляют до получения удовлетворительных результатов испытаний.